当前位置:首页 > 范文大全>策划方案> 正文

体育馆改造方案

富丰文库网 发表于2022-07-07 12:30:03 来源:网友投稿

下面是小编为大家整理的体育馆改造方案,供大家参考。

体育馆改造方案

 

 关于学校体育馆篮球场更换房顶的请示

  校领导:

 因学校体育馆篮球场大面积漏雨影响正常的教学和训练活动,现把具体情况汇报如下:

 一、体育馆需要更换房顶

 学校体育馆 2004 年启用至今,篮球场复合板房顶漏雨经过多次维修,今年大面积漏雨,局部维修已经无法解决漏雨问题,必须更换房顶。

 二、施工 方法

 原复合板顶整体拆除,重新更换新顶,处理天沟、脊瓦,A 级防水岩棉板。

 三 、 工程预算情况

 1 1 、更换篮球场 房顶面积约 0 2700 ㎡, ,9 149 元/ / ㎡ , 工程 预算约 0 40 万元 ; 大包工程。

 四、 此项工程由学校资产处面向社会公开招标进行

 五、此 项 工程为 学校财政预算为 0 40 万元,如果招标价超出财政预算,超出部分从学校预备费中支付。

  当否,请批示。

 附件:1.篮球场更换复合板房顶预算表

  2.施工方案 后勤管理处 2017年3月 27日

 附件 1.

 篮球场 更换复合板房顶工程预算表

 项目 数量 单价(元)

 金额(元)

 备注 更换新复合板房顶 2700 ㎡ 90 243000 含拆除、安装、购置新复合板 包边 400 米 5 2000

 盖槽 1200 米 10 12000

 油漆 2700 ㎡ 10 27000 含除锈、稀料、滚筒 附件、吊车

  10000

 人工 2700 ㎡ 25 67500

 税费 11%

  39765

 合计:

  401265

  附件 2.

  菏泽学院体育馆篮球场

  更换房顶施工方案

  一、工程概况

 此项工程严格按照国家《中华人民共和国国家建筑地面工程质量验收规范 GB50209-2016》标准、施工,并遵守以下规范:

 (一)建筑装饰、装修工程质量验收规范 GB50210-2016 (二)建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范GB5024-2002 (三)消防验收规范 DB33-1067-2016 (四)建筑电气工程施工质量验收规范 GB5303-2016 ( 五 )《 建 筑 安 装 工 程 施 工 质 量 验 收 统 一 标 准 》(GB50300-2001)。

 此项工程为大包工程,所有甲方提供的数字、面积、工程量等仅供乙方参考,施工时以乙方实际测量为准;此项工程招标后资金数额不做任何变更。

 (六)乙方在施工过程中所发生的一切安全事故,乙方进行处理与甲方无关。

 (七)菏泽学院体育馆篮球场原复合板顶整体拆除,重新更换新顶;面积约 2700 ㎡,以乙方实际测量为准。

 (八)此工程为大包工程,中标价格为工程总价不做任何变更。

 (九)施工后房顶保持原造型不得有任何改变。

 二、材料 等其他 要求

 (一)复合板材料:A 级岩棉符合板,板材总厚度 7.5 ㎝,铁皮厚度 0.5 ㎝ (二)钢钉、钢垫等辅材全部用不锈钢材质 (三)盖槽材质为不锈钢

 (四)拆除原房顶后,部分钢架维修,处理原顶钢架,整体除锈、刷防锈漆 2 遍,再刷漆 2 遍。参考品牌:水泊梁山。

 三 、施工方法

 (一)

 拆除原房顶

 1、施工技术人员要认真审阅与施工相关的一切资料,进行实地勘察,学习有关规范及安全技术文件,熟悉周围的环境、场地、道路、水电设施及房屋情况;向进场施工人员进行安全技术交底,施工前,要认真检查影响拆除工程安全施工的各种管、电线的情况,确认安全后方可施工,需要拆除的附着物拆除后恢复保证正常使用。

 2、在拆除危险区域设置临时围档、悬挂安全警示标志牌、安装防护网等安全设施、施工人员配备安全装备。

 3、拆卸的货物及时运出校外,需暂时存放的,存放时间不得超过 2 小时,存放地点不得影响交通、安全。

 (二)

 现场安装

 1、据排板设计确定排板起始线的位置。施工中,先在骨架上标定出起点,即沿跨度方向在每个骨架上标出排板起始点,各个点的连线应与建筑物的纵轴线垂直,而后在板的宽度方向每隔几块板继续标注一次,以限制和检查板的宽度安装偏差积累。

  2、在安装好的屋面压型钢板上应铺设步道,尽量减少行走,须穿不带钉、不带纹底的软鞋。禁止在天沟板上站立和行走。

 3、屋面板单位面积内严禁集中站人,应小于 2 人/㎡ 4、螺钉固定顺序必须与压型钢板铺设方向相同,严禁逆向固定螺钉。

 5、现场切割钢板,应尽量在地面进行。不得在靠近其它钢板的地方切割。严禁在其它压型钢板上进行此项作业。

 切割时,压型钢板的正面朝下,切割后钢板上有残余铁屑及飘落在周围钢板上的铁屑必须全部清扫干净,否则铁屑将很快生锈,从而影响钢板的美观和寿命。

 6、每天安装工作完成后,必须将屋面和墙壁面当天留下的所有铁屑,杂物及时清扫干净。

 7、天沟及开孔为屋面防水的重要部位,施工人员要精心施工,质检人员要重点检查。

 四 、 施工安全措施 1、高空作业严格执行高空作业操作规程。

 2、施工区域设有禁区标志;禁止行人通过;禁止停留并派专人监护。

 3、拆除前应向业主了解各种管线的走向,如水、电、煤气等。

 4、原钢柱拆除时,必须用起重设备吊稳,捆绑牢固,方可切割柱脚。

 5、钢梁拆除时,取两点吊点,保证吊点位置准确。

 6、原钢柱、次梁、连接板拆除时尽可能保证不损坏。

 7、在拆除施工作业过程中,如发现不明电线(缆)、管道等应停止施工,采取必要的应急措施,经处理后方可施工。

 8、 进行拆除作业时,楼板上严禁人员聚集或大量堆放材料,作业人员应站在稳定的结构或脚手架上操作,被拆除的构件应有安全的放置场所。

 9、拆除时对拆除物应采取有效的下落控制措施。

 10、 注意的事项

 (1)在离拆除的钢结构周围 10m 设有明显的警戒标志,以避免其他人员误闯,避免意外伤害,并设有专人负责看管,以保证与施工无关的人员不得进入,以免造成不必要的伤害。

 (2)在上岗前都要进行身体检查,有头晕。感冒或其它

 疾病人员一律不得参加施工。登高时所有的登高人员必须佩戴好安全帽,安全带,防滑鞋,由专职人员负责监督,对不符合要求的等高人员坚决不予登高,登高前对爬梯进行检查,对腐蚀的进行修复,以保证上下时的安全,在平台上作业的作业人员都必须做到安全带不离身,保险带须调换位置是要做到手不离铁架,做到万无一失。

 (3)施工从顶部第一层平台开始,该层作业完毕,向下一层平台转移附着杆和木板。对易碎铁器及小部件用铁桶装上后再向下运输。施工以一平台向上为一个施工阶段,上一平台未完工绝对不进入下一层平台施工,不同时进行上下交叉作业。施工时,如需用电,需要持正规电工证接电,不允许其他人员私拉乱接。

 (4)对已经拆除吊置地面的铁器运出施工区域外按甲方指定区域堆放,每天收工前使施工区域内不留拆除物。在高空作业使用的任何东西都必须用绳索固定,以免坠落,向下吊物品时必须专人拉尾绳,以免与其他物品发生碰撞。

 (5)高空作业的人员与地面工作的人员距离过远时必须采用对讲设备进行联系,以便上下配合自如。工人首先把复合板起钉,放到安全区域,然后起重机械吊到地面安全区域。

 五 、参考使用的设备

 名称

 数量

 单位

 规格型号

 备注

 起重机械 1 台 20 吨

 乙炔切割设备 3 套

 1 套备用 500A 交流焊机 1 台 NBC500

 扳手 6 套

  22T 千斤顶 6 台

  倒链 4 台

  切割机 1 套 QG3

 配电箱 1 台

  焊把线 100 米 50 m 2 根 缆风绳 2 根 根 20m

 生命线安装夹具 6 套

  棕绳 200 米

  扁平吊带及钢丝绳 3 套

  活动脚手架 4 套

推荐访问:体育馆改造方案 体育馆 改造 方案